測溫式電氣火災監控探測器的報警設定值最 大范圍應為:45~140℃
當電氣火災監控設備與電氣火災監控探測器之間的連接線斷路、短路時,電氣火災監控設備應能在(100s)內發出與監控報警信號有明顯區別的、光故障信號,指示故障部位。
當被探測線路在1s內發生14個及以上半周期的故障電弧時,故障電弧探測器應能在(30s )內發出報警信號,點亮報警指示燈,向電氣火災監控設備發送報警信號。
當被探測線路在( 1s)內發生14個及以上半周期的故障電弧時,故障電弧探測器應能在30s內發出報警信號,點亮報警指示燈,向電氣火災監控設備發送報警信號。
電氣火災監控設備應能(實時 )接收來自電氣火災監控探測器測量的剩余電流值和溫度值,剩余電流值和溫度值應可查詢。